我前些天到一个工厂试一台机器,主机马达是用变频控制的,频率调到50HZ还说速度不够快,但是频率调太多,我又怕和马达不匹配,请问,变频器的基准频率能不能调到100HZ或者更大呢?超过50HZ对马达有影响吗?
重在积累!
wqh26
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wqh26的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-27 20:33
普通电机频率调到100Hz,轴承会受不了的,电机会发热,比须采用变频专用电机才行