我的ST400和FX2NPLC连接后,发出嘀嘀嘀的声音,并显示“receive data error",是啥原因,该怎样处理???急呀!!!我是刚学习的菜鸟,大侠帮助。(02:FD)是否错误代码??是啥意思
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2025-01-04
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-31 16:34
通讯问题!通讯设置不对,或者是PLC选错了,要不就是线的问题,干扰等。一步步排查!