以S7-200 CPU226 AC供电为例:
120VAC 供电时电流80mA  
240VAC 供电时电流40mA    
也就是说:CPU模块消耗功率在10W左右。
CPU224、CPU222、CPU221消耗功率较226还要小一些。
因此,若要为PLC选用隔离变压器,容量选50VA 的即可(即使加满扩展模块也够用了),要求隔离变压器屏蔽层接地。 此变压器只为PLC系统本身供电,若想同时给输出点供电,再把输出器件消耗功率加进去即可,输出器件包括小功率指示灯、电磁阀、中间继电器线圈、接触器线圈等等。