用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
帮忙分析下这个线路!
上一主题
下一主题
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5213 个
工控威望:
7437 点
下载积分:
159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-12-19 13:29
全看
|
小
中
大
老设备上的,没有开机试运转。
按照这个电路图,星三角是怎么工作的?
欢迎大家提出自己的看法!
本来以为是个星三角,现在看来应该理解为双速电机。
[ 此贴被sjm213在2007-12-19 15:11重新编辑 ]
分享
china_1ysz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
213 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2008-09-09
最后登录:
2013-07-20
查看china_1ysz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-09 14:26
全看
|
小
中
大
星-三角电路。
由控制电路可以看出:K01与K02或KO3互锁。即K01闭合时,K02和K03线圈都失电。此时为三角。
当Q0。1有输出时,K02闭合,KO3也肯定闭合。此时为星型接法。
由互锁关系决定的。
分享
china_1ysz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
213 点
下载积分:
651 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2008-09-09
最后登录:
2013-07-20
查看china_1ysz的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-09-13 20:06
全看
|
小
中
大
星三角吧,应该是
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
帮忙分析下这个线路!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问