如何让步进电机复位后不再继续
上一主题
下一主题
yjd20053480
自动化工程改造及程序破解
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
222 点
下载积分:
821 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2009-06-25
最后登录:
2024-03-17
查看yjd20053480的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-26 08:55
全看
|
小
中
大
如何让步进电机在没走完复位后不再继续前行。
欢迎相互交流,我的电话13837160447:
分享
liang_gong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liang_gong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-28 23:07
全看
|
小
中
大
在定位控制指令前加一个复位断开信号,如果想继续动作,接通复位信号,用set,rst指令好些