wimpire
wimpire
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-03-18
查看wimpire的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-26 08:23
有时候伺服电机到位结束会反弹一点,就是感觉突然停止迅速地反转了一点点,使得自动步骤不能进行下去,伺服没有报警
这个伺服电机奇怪的动作请教该如何排查?是不是哪个参数没设好,可本来是没有问题的。正常时电机没有来回的震荡,就是故障时会震荡的感觉。
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-12-27
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-26 08:42
是跑过头了,自动回退动作,可在到位前减慢速度
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵