sanko_yu023
老邓
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 153 点
下载积分: 648 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2020-10-16
查看sanko_yu023的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-25 13:47
请请教高师们:
现在有一PLC是欧姆龙CS1G-CPU42-EV1 模拟量模块是CS1W-MAD44出现模拟量模块输出2没有电压输出(0-10V)。
一 病因: 程序在自动的时候模拟量模块是CS1W-MAD44通道2没有输出电压。
二 病理: 此程序先前在运行的就是有了几年没有用这个设备了,后来触摸屏和PLC都不能运行了。现在漫漫灰复就只有在自动运行时不能启动了,主要就是模拟量模块没有输出电压所致。
PLC程序请看附件


请高师们指点指点
不胜感激
谢谢!
我的E-mail:sankyo_die@163.com
QQ:244199029
附件: 三机主放.rar (20 K) 下载次数:131
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8234 个
工控威望: 10364 点
下载积分: 21075 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-10
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-25 14:15
可能是PLC模块故障或者停机时间太长,程序丢失了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。