jinyonghui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-22 13:01
我是在家短纤厂上班,可我厂的空调机组风压不稳,经常跳来跳去的,我把风压传感器换了,可问题还是没解决。各位师傅这是什么原因啊?谢谢,急》》》》》》》》》》
花生米
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看花生米的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 17:23
一般来讲,压差大小是允许在一定的范围内跳动,如果太高就考虑更换过滤器了,再就是风机或变频器有关,
初效50-150,中效80-250压差。
楼主留言:
我现在的现象是压差不大,而变频的频率变化大。且风压是跳越式的加减
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人