那请问朋友,我有15A的(无触点接触器),应该最大配备多少千瓦的电机呢?急请大家帮帮忙,谢谢。
[ 此帖被705494530在2010-10-22 14:53重新编辑 ]
博采众家之长,学无止境!技术水平提高之速度莫快过于大家的相互探讨和学习。鑫创科技
自动化工程有限公司与您同行!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 19:28


  不超过3A,建议不要超过1.1KW。1.5KW的重载电机电流会超过3A。这个需要5倍以上的余量,此乃这种产品的弱点。楼主前段时间是卖这种东西的,说如何如何的好,超级了解这种产品。现在怎么又给老板打工,当起了电工。连这样简单的问题也要问大家吗?给人的感觉就是拼命的把你那种东西吸引大家注意力。楼主你好卖力啊。
[ 此帖被小蜜蜂在2010-12-24 19:37重新编辑 ]