交流220V和直流24V可以使用一个继电器的两对触点吗?哪个拉弧更严重,损坏的更快,负载都是小线圈
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-14
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 08:12
引用
引用楼主yexuan521于2010-10-21 23:38发表的 交流220V和直流24V可以使用一个继电器的两对触点吗? :
交流220V和直流24V可以使用一个继电器的两对触点吗?哪个拉弧更严重,损坏的更快,负载都是小线圈

可以,但建議要選用那種兩組接點中間還有隔離的那種或是密封型打氮氣的,怕開比肩火花或不小心閃到隔壁的接點造成誤動作,同負載下,直流的拉弧會較嚴重,但可裝個小二極體飛輪掉他.