如果不清楚 麻烦请看附件

000.zip (31 K) 下载次数:12

问题1  第10 ,13步  和第17,20步的执行条件有什么区别吗?一个放在STL S100以前 一个放在STL S100 后?有何区别?
问题2   我先按 X10  再按X11     为什么23步,38步能得电,也就是Y15和Y17能置位,而Y16以及Y10-Y14不能被置位?
问题3  什么是隐藏的RET指令?一个扫描周期 是不是从程序的第一步 一直执行到最后一步?
  非常感谢你的到来与解答!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-21 16:24
问题1:区别在于在S100后的程序需要S100为ON时才会动作。

问题2:因为你的动作不够快,无法在PLC扫描到X10动作后马上扫描到X11,从而导致S100置位,Y0置位,Y0常闭触点脱离。

问题3:一个扫描周期就是从头扫到尾。