         我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
人生如此扯淡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-25 09:27
一般来讲,装机容量600KW的设备实际用电远小于600KW,用500KVA的变压器是没有问题的。当然,如果你装机的是两台300KW的大家伙就不一定了。
人生如此扯淡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-29 08:10
引用
引用第13楼雪夜寒光于2010-10-25 10:54发表的  :
接上述问题,我公司车间预计装七个电柜,各电柜控制设备功率分别为(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),设备总共大概在17台左右,其中最大的一台设备总功率在150KW,请问各位师傅我这七个是装挂墙式电箱好还是装立式电柜合理.由于现已决定,各控制柜的主电路采用桥架电缆布置,请问一条电缆做几个电柜的主线路合理,又该如何分布,那么我的低压配电房内应该装几个动力柜来控制,几个空开来控制车间里的这些电柜?

遇到问题你应该多查查资料。
下面我来回答你的问题,只是我个人工作经验的,不一定是最好的,仅供参考。


先回答第一个问题:我公司车间预计装七个电柜,各电柜控制设备功率分别为(91KW,40KW,80KW,105KW 210KW,40KW,20KW),设备总共大概在17台左右,其中最大的一台设备总功率在150KW,请问各位师傅我这七个是装挂墙式电箱好还是装立式电柜合理.
小于50KVA容量的柜子可以考虑使用挂墙式的箱子。大于50KVA的柜子可以使用立式的柜子。具体情况还要参照现场具体分析再作定论。

第二个问题,各控制柜的主电路采用桥架电缆布置,请问一条电缆做几个电柜的主线路合理,又该如何分布,
一条电缆只能对应一个配电柜,点对点单独配线。涉及到用电安全,不要省那一点线。

第三个问题,我的低压配电房内应该装几个动力柜来控制,几个空开来控制车间里的这些电柜?
七个开关控制现场七条回路的柜子。配电房用几个配电柜那要看你配电柜的式样布局。