楼主  发表于: 2010-10-21 09:15
                问下,我一个信号是-2V~6V信号反馈,我只用交流接触器和小型接触器,用开关启动,信号灯正常工作和故障,这个小型接触器能实现信号传递吗?如过能实现用什么型号,不能实现,用什么方法才可以实现我的设备。谢谢各位大侠了。




                              
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-21 15:26
不知你的-2v~6v信号,是交流,还是直流?是模拟信号,还是开关信号?
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-21 17:04
用一个线圈电压6伏或5伏的微型继电器,线圈接在开关信号上。继电器的触点空制你的接触器。微型继电器的型号很多。电子门市部都能买到。