我公司的一台三菱PLC控制的设备在完成一个完整的动作后,并没有按双手制却又自动开始动作。配电箱里PLC和变频器一个在上,一个在下,有点近。是干扰导致的吗?这种现象只是偶然出现,我很困惑。请教高手指点。
cheng2gang2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 14:00
应是变频器引起的,你可以把COM点和按钮的那个X点并接一个0.1---0.4UF的电容,这类现象就会消除了
cheng2gang2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-12-23
最后登录: 2023-09-17
查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-25 14:07