我公司的一台三菱PLC控制的设备在完成一个完整的动作后,并没有按双手制却又自动开始动作。配电箱里PLC和变频器一个在上,一个在下,有点近。是干扰导致的吗?这种现象只是偶然出现,我很困惑。请教高手指点。
分享
cheng2gang2
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
212 点
下载积分:
377 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2007-12-23
最后登录:
2023-09-17
查看cheng2gang2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-25 14:00
全看
|
小
中
大
应是变频器引起的,你可以把COM点和按钮的那个X点并接一个0.1---0.4UF的电容,这类现象就会消除了
分享
cheng2gang2
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
212 点
下载积分:
377 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2007-12-23
最后登录:
2023-09-17
查看cheng2gang2的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-03-25 14:07
全看
|
小
中
大
加隔离变压器没有用的,原因是变频输出的频率成分里有很多高频的,而且信号线也没有做隔离,我也曾经吃过这个亏的,我那套系统里还加了滤波器,只要变频器一开,那个灯就一直闪烁,象这种情况光电开关也出现的多,明明没有工件过,而X灯也看不到亮,可你测试时就会有信号,而这条线和步进电机的马达线共线管