7625359
做人要低调,做事要高调。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 909 点
下载积分: 2876 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2006-10-30
最后登录: 2016-05-13
查看7625359的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-12-23 18:59
我公司的一台三菱PLC控制的设备在完成一个完整的动作后,并没有按双手制却又自动开始动作。配电箱里PLC和变频器一个在上,一个在下,有点近。是干扰导致的吗?这种现象只是偶然出现,我很困惑。请教高手指点。
天外飞仙
级别: 工控侠客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2007-08-19
最后登录: 2024-06-26
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-26 08:26
很正常,很多PLC都有这种情况,主要是PLC内部元件老化,外部干扰引起的。最重要的是把动力线和控制线分开,变频器、变压器之类容易产生干扰源的电气元器件接线改用屏蔽线一般可解决问题。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com