楼主  发表于: 2010-10-20 15:45
大家好!向大家请教一个关于变频器的问题,变频器有强大的调速功能,低电流启动、还可以让电机按设定程序运行、对电机过载保护等功能,在某种程度上还有一定的节能功能,节能效果在载重电梯应用中比较突出。而变频器是在我们给定的设定频率下,当有启动信号输入时开始工作。在设定频率不边的情况下,只有启动信号,它就会使电机在这个频率下运行,那么它在运行时怎样根据负载的变化(譬如说电梯空载和满载的时候)来改变自身的频率,而达到节能的效果。它运转频率不是在我们设定之后就不变化的吗?还是有其他的运转模式?先谢谢大家!
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-09-17
查看szzhang001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-25 19:05
他问的是频率的给定方式,我想在自动扶梯上应该有用,可以通过光感探头来实现,当有人时快速,没有人时低速运转。这种方式可以用PLC来提供模拟输出控制,也可以通过两个电位器用继电器来切换控制。