楼主  发表于: 2010-10-20 15:16
TO K2 K1 K1 K4
这句命令有说明作用?
FROM K2 K5 D380 K4
按照指令说明,第二个模块的模块的第5个通道开始,实际上第二个模拟量模块总共就只有四个通道,如何理解,谢谢
[ 此帖被shishi614在2010-10-20 15:47重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-20 15:41
引用
引用楼主shishi614于2010-10-20 15:16发表的 请教个from, to的问题,谢谢 :
FROM K2 K5 D380 K4
按照指令说明,第二个模块的模块的第5个通道开始,实际上第二个模拟量模块总共就只有四个模块,如何理解,谢谢


杯具啊~~~人家是指BFM区域,楼主理解为实际通道了~~~~~~~~~~