三菱Q02HCPU的 串口可以和eview通信吗?
我用 EasyManager 在线模拟 三菱Q系列PLC,怎么老出现 Plc  no response的问题
通信线是买的三菱的, 肯定没问题. EasyBuilder 参数设置都照 eview公司网站上的资料设置的,怎么
不能在线模拟啊? 有没有人用过啊?
yzqr0512
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 226 点
下载积分: 466 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-04 10:46
Q00和Q01的通讯完全没有问题,与Q02(H)以上的CPU也可以通讯,只是在通讯速度上比较慢,你看一下你的参数有没有设对,
推荐设置
MITSUBISHI  Q
RS232
8
1
9600
奇检验
0
0
关闭
115200
3.0
0
yzqr0512
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 226 点
下载积分: 466 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-04 10:48
如果你用422去通讯会很快的,三菱本身有一种QBUS总线与触摸屏通讯,不过好像只支持三菱自己的屏!用QBUS总线通讯速度真的很快啊!