第一个程序:
LD X0
INCP D0
LD M8000
MOV D0 D10
LD X1
SFWRP D10 K4Y0 K8
第二个程序:
LD X0
INCP D0
LD M8000
MOV D0 D10
LD X1
SFWRP DIO D20 K8
BCD D20 K4Y0
为什么两种情况下Y0输出不同?请高手帮忙,谢谢!!
[ 此帖被sxdo在2010-10-23 15:14重新编辑 ]
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-19 19:39
全看
|
小
中
大
最主要的区别就是BCD,
上个程序是直接用二进制的,下面的是二—十进制的