楼主  发表于: 2007-12-14 23:11
我碰到过这样的事情,大概两个月前,一台西门子S7-200的PLC,不小心把24伏直流输出给瞬间短路了,估计有一秒的时间,PLC的输入端所有本来亮着的灯一下子没了反应,只剩下电源灯和运行灯还亮着,断电,拆下电源板,查到最后接到24伏输出端子的一个3脚电子原件断路,到CPU的那一路还好好的,我就想把两路直接并起来,又担心CPU这一路过载,思索好久,没敢动手,反复通电再量,确定就是那个东西坏了!一个钟之后,我再给电源板通电,奇怪的事发生了,24伏输出端电压正常,断电,送电,都好好的了,照原路装回去,一直用到现在!各位老师,这个是不是像热继电器那样,等冷却下来后会自动复位?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-25
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-08 11:39
有的时候可能是电源容量不够,造成“假电源损坏”的情况。