接750W变频器的主回路保险丝老烧怎回事?
上一主题
下一主题
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-12-23
查看slik的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-18 21:04
全看
|
小
中
大
请问各位,我有一个750W的变频器,单相进,三相出,在进线侧接了个10A的熔断器以作保护,负载为小鼓风机,其启停比较频繁,使用之后,发现10A的保险丝老烧,请问是怎么回事呢?有什么改善的措施吗?750W,反馈在单相侧,电流也才4A以下啊!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-19 09:33
全看
|
小
中
大
将熔断器改为小型断路器。你的控制方式可能有问题,难道你启/停命令是启/停变频器的吗?应该是控制变频器的启动端子。如果不是,那你的变频器可能存在霎间击穿现象,需要维修了。