楼主  发表于: 2010-10-18 21:04
请问各位,我有一个750W的变频器,单相进,三相出,在进线侧接了个10A的熔断器以作保护,负载为小鼓风机,其启停比较频繁,使用之后,发现10A的保险丝老烧,请问是怎么回事呢?有什么改善的措施吗?750W,反馈在单相侧,电流也才4A以下啊!
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-19 08:42
你是在工作过会而,烧保险是吗,建议用空开,而且用D型的。