请问各位,我有一个750W的变频器,单相进,三相出,在进线侧接了个10A的熔断器以作保护,负载为小鼓风机,其启停比较频繁,使用之后,发现10A的保险丝老烧,请问是怎么回事呢?有什么改善的措施吗?750W,反馈在单相侧,电流也才4A以下啊!
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 22:27
检查控制方法对不对,检查三相电机有否缺相,检查减速时间,有否启动刹车设置。启动频繁的变频器应选用大一级的。电机额定电流一定要设好。