楼主  发表于: 2010-10-18 21:04
请问各位,我有一个750W的变频器,单相进,三相出,在进线侧接了个10A的熔断器以作保护,负载为小鼓风机,其启停比较频繁,使用之后,发现10A的保险丝老烧,请问是怎么回事呢?有什么改善的措施吗?750W,反馈在单相侧,电流也才4A以下啊!
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-11-25
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-19 07:53
最好不装保险丝,装断路器,为什么自己找答案!