用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-18 16:22
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
分享
huxupin
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
711 个
工控威望:
904 点
下载积分:
7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间:
2009-03-22
最后登录:
2023-10-31
查看huxupin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-18 20:29
全看
|
小
中
大
可以用星三角启动,电机引线用用16MM2就行了,主线用25MM2就行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问