各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
分享
大地
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
6175 点
下载积分:
9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2022-03-07
查看大地的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-21 18:49
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼huxupin于2010-10-18 20:29发表的 :
可以用星三角启动,电机引线用用16MM2就行了,主线用25MM2就行。
兄弟:线太小了吧?满负荷是100多安呢。启动电流是多大可想而之了。不要搞的人家连饭碗都丢了。