各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
分享
bbding
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bbding的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-18 20:14
全看
|
小
中
大
那要看你是什么类负载,如果空载或轻载那就可以直接选用这种启动方式。用25-35平方线
分享
bbding
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看bbding的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-31 22:02
全看
|
小
中
大
如果空载或轻载可以用星三角起动,电源线50平方,电机线25平方可以长期工作.