各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
wfb610
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 694(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2024-12-28
查看wfb610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-13 20:17
引用
引用第1楼我心飞翔于2010-10-18 16:28发表的  :
应该可以用星三角启动的,我们厂里就有,用的是六根35平方的铜芯线。