75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-18 16:22
全看
|
小
中
大
各位大侠,我想请教下,75KW的电机一般用什么启动啊?可以星三角吗?要是用星三角的话,用多大平方的线啊?谢谢
分享
q303w
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
308 点
下载积分:
524 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-07-29
最后登录:
2024-09-23
查看q303w的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-19 15:30
全看
|
小
中
大
答案不同,还是自己判断,75KW电机额定电流大概150A,星三角启动,控制柜为6根出线,每根负载电流大概86A左右,穿金属管敷设的话,每根线应选35平方的为合理。控制柜电源线应选70平方或95平方的为佳。OK