laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 09:00
三相伺服变压器 一次侧380v 二次侧220 v
可否用三相自耦变压器取代 (电源380 v 固定抽头220v)
谢谢



laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 10:25
谢谢各位
我已经清楚了,现在国内有三种方式
1 双线圈伺服变压器 2 自耦变压器  3 电子式伺服变压器  
价格 也是顺序减低  
电子式伺服变压器使用电力电子元件将三相380转换为三相220  众所周知电力电子元件的过负荷过电压的能力是有限的,因此我个人觉得最好不用,我见过电子式伺服变压器损坏而造成伺服放大器放炮。
自耦变压器从电压等级上使用应该没有甚么问题,但有一点 如果线圈断路或零点封头有问题可,将会出现380直接加到伺服放大器上的现象。
双线圈伺服变压器(一、二次最好有屏蔽的) 不回出现上述现象。而且二次侧有一新的零点,对抗干扰有利。
供各位同仁参考
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(mr_liu)