sos525
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sos525的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-14 11:20
我用两台E540变频通过485模块和QPLC连接,现在只要把变频水晶头一插,线还没连接到通信模块上,其中一台功率大点的变频就报警,代码E7,我在变频里把有关的通信参数都设置好了,终端电阻也加了啊,应该没问题啊,单独插一台不报警,拜求各位前辈了
3307
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 465 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2013-08-03
查看3307的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-16 20:53
谢谢各位,是变频器通信口的问题,因为当时用PU操作面板可以设定参数,就想通信口肯定是好的,没想到是它坏了,坏的还比较邪门,就是频率参数输不进去,别的还正常