用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
一台三菱fx0n-plc使用正常
上一主题
下一主题
王海fa
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
1881 点
下载积分:
3796 分
在线时间: 351(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-11-20
查看王海fa的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-17 10:58
全看
|
小
中
大
厂里一台三菱fx0n-plc使用
几年正常.后来prog-e红灯闪.用上位机检查发现m105变成m1030超出范围.请教为何软元件地址会改变?
分享
u70953
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
197 点
下载积分:
8826 分
在线时间: 134(小时)
注册时间:
2010-07-20
最后登录:
2019-03-08
查看u70953的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-17 15:49
全看
|
小
中
大
1.雷擊、突波、雜訊,此可能性不大
2.記憶電池電力低下,此可能性較大,更新記憶電池吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
一台三菱fx0n-plc使用正常
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问