sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-16 19:02
我公司一台设备,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,问题是在加工过程中,伺服器ALM无规律瞬间动作让设备停止工作,之后自己复位,伺服和人机都没有故障代码。而且每次都停在同一位置,人机显示在247MM处。已经将伺服器,1PG, 伺服电机,甚至将PLC都代换了,电源也没问题,仍未解决。后从机械方面着手考虑,也没有问题。我们先把设备归原点(说明此设备在正常加工无须归原点),然后开到加工位置,把伺服电机的皮带去掉,让其空转,人机显示还是在247MM处停机。不知怎么解决了,盼高手指教.....
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-21 09:26
麻烦楼主说清楚点,是电机的输入电源干扰吗,还是什么?让大家都学习,讲的仔细的嘛
山河今仍在,壮志在何方?