运输带同步问题
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-16 15:27
全看
|
小
中
大
各位朋友,大家好,我们公司是做涂装行业的,采用悬挂链运输带,假如运输带过长就需要采用两个或者两个驱动以上,这就涉及同步问题,我想跟大家讨论下大家都是怎么来控制同步的,谢谢各位参与!
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1282 个
工控威望:
7631 点
下载积分:
1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2024-11-29
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-18 11:02
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼niningtt于2010-10-22 07:57发表的 :
为什么要两个货两个以上?小轿车,大卡车还不都是一个发动机吗?选大一些的电机啊。
你以为大电机就万事OK?.距离长了后,链条本省的重量 ,车体挂上后的重量,以及摩擦阻力都是问题,假设用大电机,启动后电机附近的链条会首先响应 ,动作,,再远点的链条不会马上工作, 这样就会前紧后松 链条很容易拉断。我们也是做涂装输送的 ,,喷漆房里的链条 就是分3段控制,的 用3个编码器进行同步。
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1282 个
工控威望:
7631 点
下载积分:
1314 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2024-11-29
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-11-19 10:51
全看
|
小
中
大
图片:
我发个图吧 用了三台变频器,三个编码器,三个同步行程开关..其余的就不能多说了技术保密