问一个事,280KW的异步电机角接能用250KW的变频器驱动吗?角接要用多少平的电缆线?电缆线什么型号?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
yuehuasheji
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
439 点
下载积分:
796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2007-11-09
最后登录:
2024-02-21
查看yuehuasheji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-22 09:10
全看
|
小
中
大
大功率变频器的应用不能低于现场电机功率,考虑到电机的负载情况一般都要放大一个等级。线的选型可参考有关资料,最好直接接到变频器的输出端,根据电机实际输出功率选用小截面两根并联。