用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
OMRON程序问题
上一主题
下一主题
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
3184 点
下载积分:
3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2010-01-08
最后登录:
2015-02-08
查看大脚丫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-16 09:40
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
问题如下 当A642的值 为0-9是好的 10-15 TIM 0就出错误
分享
阿少杰
石头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
557 点
下载积分:
474 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2006-10-05
最后登录:
2018-06-14
查看阿少杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-16 11:07
全看
|
小
中
大
楼上说的很对。以前在人机界面上面也有用DEC类型,老出错。后来翻手册才发现这个细节 TIMER的设定值为BCD类型数据。而A642 (0~255)为十进制DEC 数型。故会出错。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
OMRON程序问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问