问题如下 当A642的值 为0-9是好的 10-15 TIM 0就出错误
分享
阿少杰
石头
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
263 个
工控威望:
557 点
下载积分:
474 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2006-10-05
最后登录:
2018-06-14
查看阿少杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-16 11:07
全看
|
小
中
大
楼上说的很对。以前在人机界面上面也有用DEC类型,老出错。后来翻手册才发现这个细节 TIMER的设定值为BCD类型数据。而A642 (0~255)为十进制DEC 数型。故会出错。