问题如下    当A642的值  为0-9是好的     10-15   TIM 0就出错误  
阿少杰
石头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2006-10-05
最后登录: 2018-06-14
查看阿少杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 11:07
楼上说的很对。以前在人机界面上面也有用DEC类型,老出错。后来翻手册才发现这个细节 TIMER的设定值为BCD类型数据。而A642 (0~255)为十进制DEC 数型。故会出错。