电工口诀(四十四)------地埋导线的允许载流量
地埋导线保安全,载流数值要有限。
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
最大截面九十五,数值最小两倍半。
土壤温度二十五,不是二五要折算。
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?,
面对门前定方向,上下左右后和前。
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
合上开关点两端,都不发亮火线断。
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
电工口诀(五十)------低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
电工口诀(五十一)------用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十二)------用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(五十三)------用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。