楼主  发表于: 2010-10-15 15:23
我昨天修车床,发现一个750瓦的单相电机可以用三凌变频控制的,我想变频不是控制三相的吗?怎么控制单相的呢,不知哪位高手能回答我这个问题,多谢了!
重在积累!
liujian5118
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 545 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2010-10-23
最后登录: 2012-10-13
查看liujian5118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-23 18:33
可以的,只要变频器没有检测三相电流异常的部分,输出频率试可以变化的,变频器也不会跳异常的,只是电机的电容可能需要考虑下频率!