有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!


这个问题已找了做汽缸公司的人来也没效果。



不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
szrunluo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看szrunluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-28 19:18
在维修过程中经常有你说的问题,原因都是速度过快,磁性开关响应时间过慢的原因,把这两个问题搞掂应该没事了