guiyanhua
雲薄
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-12-11
最后登录: 2023-08-07
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-12 20:03
有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!


这个问题已找了做汽缸公司的人来也没效果。



不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-31 12:02
电磁阀是双阀的话一般来说在用按钮控制时要他升他就升,要他降他就降,说明你的要求是应该可以达到的,你加一个磁性开关来控制他时不好控制,可能是气压太大由于惯性不能马上停下来,但是冲到顶后,你plc如果有一个返回的信号给他他时应该动作的,除非你的信号没保持。
在线检测磁性开关动作信号,调整气压大小,更改plc控制。