有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先导式单头五口电磁阀,
我要求是汽缸推到我的磁性开关位置时汽缸不继继续工作!电磁阀马上复位,汽缸回位。且不能受汽压大小限制!(一般在7KG以下)。
现在这个结果是一推到底。好像PLC接收不到磁性开关的到位信号一样。
有谁可以解决这个问题!


这个问题已找了做汽缸公司的人来也没效果。



不知有哪位高手遇到过这个问题!或知道这个问题的解决方式!
谢谢!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
伍仔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2007-09-18
最后登录: 2024-09-25
查看伍仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-04 00:04
装一下电控节流阀,用一个快慢速的程序去控制,气缸开始动作时用快速,设定一个可调时间来控制气缸到一定的时间后就实行慢速。