------| |------------------------------------------------[BMOV  SW80 K2M5000 K2]
    SM420

------| |-------------|------[>= D2  D90 ]----[>=  D3  D91]--------|-----[SET M600]
      SM404        |                                                          |
                        |------[> D2 D90]------------------------------------|

请问各位,这两句程序分别表态什么意思,谢谢各位了。
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-12 11:25
SM404 特殊继电器
在RUN之后低速执行类型程序只打开1个扫描周期

SM420 特殊继电器
0号用户定时时钟

SW80  链接特殊寄存器
存储各个站的CPU 状态(包括上位站)
只对在SW70 至SW73 中注册为正常的站有效
0 正常包括最大站号和较小站号的站以及保留站
1 严重/致命错误
上面的程序读取了32个站的。