我是新手,想问个PLC循环扫描的问题:
比如  


扫描周期为10ms
假设:在第2个扫描周期里的第2ms,I0.0闭合,那在本周期内剩余的8ms内M0.0和Q0.0均不置1;
      在第3个扫描周期里,Network1中I0.0是“1”,所以M0.0置“1”,并写入输出映向存储区。
                   向下运行到Network2中,M0.0是读取Network1中M0.0的值,还是读第2个扫描周期中M0.0的值?
就是问,在第3个扫描周期中,Q0.0是否置“1”? 另外M的值是写入输出映向存储区吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5219 个
工控威望: 7443 点
下载积分: 159203 分
在线时间: 3177(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-08
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-13 18:44
可以参考这个帖子里的程序:http://sjm213.plcjs.cn/archives/2010/20103813516.html

或者把网络1的I0,0换成上升沿,看Q0.0能否置位,就可以说明M0.0是第几个扫描周期导通的。