请教:NC213定位模块,在执行JOG时报7500故障码,在执行相对移动时报7101故障码,我设的速度范围最大是500000,最小是250,运行速度也没有超出最大和最小范围,为什么是报故障?
  哪位老师知道的,请告知?谢谢!
描述:程序
附件: 缝合机程序.rar (7 K) 下载次数:415
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-12 11:20
只有X轴。
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-14 14:08
感谢你的解答,我查到原因了。谢谢!      
我现遇到在执行相对移动时,比如说当前值显示是100mm,在执行120mm时当前值显示又从0mm开始到120mm,而不是从100mm开始增加。这是怎么回事?点动操作也是如此?感谢你给我解答。
mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-18 11:12
我用的是伺服电机。不过现在问题终于解决了,确实是参数有问题。感谢楼上的!