北极熊
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 186 点
下载积分: 641 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2012-08-18
查看北极熊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-11 23:15
公司有一台投扳机,控制用的三菱的PLC,触摸屏用的是普洛菲斯,用了一段时间出现按下自动启动按钮触摸屏黑屏的问题,已经更换过了PLC及其连线,故障依旧,有哪位师傅遇见过此类问题,请指教一二
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-12 09:34
屏的原因,换PLC跟通讯线有什么用啊。普罗菲斯的屏可能高压板或者灯管完蛋了。或者背光纸变形了。[设计原因]
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。