楼主  发表于: 2010-10-11 09:13
想做一配电箱,用来控制4台1100W的三相电机,控制电源用交流24V,使用380V变24V的变压器的话,如何选择变压器容量?如果用直流24V,选择怎样的开关电源?(容量或输出电流),请高手老师说的详细一点,谢谢谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-12 15:22
需要考虑的问题是你的控制回路的负载能力,于主回路无关。变压器考虑温度变化按70%最大值计算。开关电源目前10-15A的价格相差不多,可以按大容量的处理。