今天在这个网站里看到一贴子,是求两水泵轮换运行的程序,原帖是这样的。(各位高人给帮个忙吧:我有两台水泵,要求: 前8分钟泵1运行,接下来的2分钟两泵都不运行;再接下来的8分钟,泵2运行,接两分钟不运行;再再接下来的8分钟,泵1运行,接两分钟不运行;(就是两个泵轮流运行,且受时间约束) -------------------如此循环。求高人给个西门子程序)。等我把程序编号后就找不到此贴了,也就意味着不能回复了。所以就把程序给大家看看,见见笑,是个简单的程序。不值一提。望大家多提意见。当然有很多种方法和更简单编程,大家一起学嘛。
附件: 两水泵交替运行.rar (2 K) 下载次数:435
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gang.liu9)
    zhaotingjie
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhaotingjie的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-10-12 11:37
    原贴是我发的,呵呵。看了你的程序,不知道你测试没有,在“水泵1程序”中T37计时8次后,C1接通,T38计时2min后接通,M0.1置位为1,此时扫描主程序,“水泵1程序”断开,运行“水泵2程序”。问题就要这了:“水泵1程序”断开T38并没有对C1进行复位,因此,当“水泵2程序”运行完后,再进入“水泵1程序”时C1初值为8。那就不对了哦。
    不知道是不是这样。
    我把Network3和Network2换了顺序,这样就可以了。不知道是否稳妥?
    zhaotingjie
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhaotingjie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-12 14:27
    程序仿真通过,再次表示感谢。
    另外问一下:在S7 200中,T37常闭和T37计时器可以串联使用 —|/|—( )
                            而在S7 300中,这样使用不能达到相同的效果,不知道是什么原因? 还是我哪里弄错了。
    zhaotingjie
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhaotingjie的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-13 09:17
    当然要全面提高,那你肯定要学组态了;完整的编程肯定要考虑组态的接口;简单程序是不是要组态,那你要看客户需要;中文版的软件稳定性可能要差点,汉化更易出问题。