杨工,请教三菱PLC控制步进电机点动的程序怎么写?
X000            MOV      K50        D0
X000            DPISY    K1000  D0    Y0
对不对,为什么没有输出?
为什么控制步进电机由A点到B点的时候可以,点动就没有了?
mfw995
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-11-06
最后登录: 2023-12-11
查看mfw995的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-11 18:14
你的PLC是FX1S或FX1N的是可以的。