sonmens
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sonmens的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-10 21:42
杨工,请教三菱PLC控制步进电机点动的程序怎么写?
X000            MOV      K50        D0
X000            DPISY    K1000  D0    Y0
对不对,为什么没有输出?
为什么控制步进电机由A点到B点的时候可以,点动就没有了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-16 11:11
X000            MOV      K50        D0
X000            DPISY    K1000  D0    Y0

点动。。这个程序可能不太支持点动,因为那一瞬间输出的脉冲太少了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水