ytmmnm30
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 90 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-10 15:11
PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-02
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 11:17
长痛不如短痛,一次花个血本,把输出模块换成晶体管的,负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式,什么继电器都受不了。
要考虑一下什么才重要,不影响生产重要,你三天两头地维修,不是更耗血本?