plc继电器输出模块输也点老是烧坏怎么办?
上一主题
下一主题
ytmmnm30
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
90 点
下载积分:
1401 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-08-15
查看ytmmnm30的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-10 15:11
全看
|
小
中
大
PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-11 11:17
全看
|
小
中
大
长痛不如短痛,一次花个血本,把输出模块换成晶体管的,负载那边采用固态继电器来驱动。要不就你这种动作方式,什么继电器都受不了。
要考虑一下什么才重要,不影响生产重要,你三天两头地维修,不是更耗血本?